济源市住房和城乡建设局
关于开展2025年度工程勘察、设计、审查市场质量检查(含抗震)
“双随机、一公开”检查结果的公示
各建设、勘察、设计单位、施工图审查机构:
根据《济源市住房和城乡建设局关于印发2025年度“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单和抽查计划的通知》(济建〔2025〕5号)的要求,我局通过国家企业信用信息公示系统(河南)部门协同监管平台随机抽取项目、随机匹配执法检查人员,对2025年度工程勘察、设计、审查市场质量进行了检查,现将检查结果予以公示,具体见附件。
附:关于开展2025年度工程勘察、设计、审查市场、质量“双随机、一公开”检查结果的公示
2025年10月24日
附件:
关于开展2025年度工程勘察、设计、审查市场、质量
“双随机、一公开”检查结果的公示
| 项目名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 发现问题 | 抽查检查结果 | 专家人员 | 执法部门 | 检查人员 | 
| 济东西郭路棚户区改造项目地下车库 | 济源市畅达置业有限公司 | 91419001584353538Y | 中化地质河南局集团有限公司 | 同建建设集团有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 勘察: P1、补充海绵城市雨水资源利用措施评价,1.3节补充相应的规范规程; P2、补充拟建场地是否存在污染水土的调查;应给出地下水的赋存状态,地下水评价,未说明地下含水层和隔水层埋藏情况,主要含水层的分布规律; P3、3.4.3章节水土腐蚀评价,按地层渗透性水土对混凝土结构的腐蚀性及土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价应说明是按A类还是B类进行评价; P4、5.2节应有场地覆盖层厚度大于 50m的依据; P5、室内试验委托外单位时,测试、试验的承担单位应在成果报告中加盖公章; P6、3.3节,填土描述应符合《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)3.6.6; P7、桩基方案应补充地下水对桩及设计和施工的影响,补充桩的施工对环境的影响,违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)4.9.1。 建筑: 一、建筑 无 二、消防 P1、疏散距离的计算不应跨防火分区,见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.6。请复核各个防火分区的疏散距离是否满足规范要求。(消) P2、防火分区交界多个人防门处未设置甲级防火门,见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.2.6。(消) P3、消防水泵房位于疏散走道的门应设置防水淹措施。(消) P4、缺少对防火墙、防火隔墙、防火门窗的防烟、防火卷帘的构造要求的相关消防说明,图纸深度不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》2016的规定。(消) 三、人防: P1、进风口处扩散室的活门外侧应有防堵塞措施,见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(2023年版)第3.4.5。(见附图) 
 结构: 一、地下车库 P1、结施-01A图中设计依据中结构安全等级三级,不满足《建筑结构可靠性设计统一标准》3.2.1及条文解释。 P2、结施-02A、02B、02C图中说明和平面下柱墩标注方式不符合22G101-3P53页7.2.4条应改为局部增加板厚JBH。 P3、结施-09A图中框架结构楼梯未按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.1.15.2设计。 P4、计算书中缺少软弱下卧层计算书,详见《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.7条。 二、防空地下室 P1、结施A-01图中6.3条,图纸中存在问号。 P2、结施A-02图中13.2条,图纸中16G101图集已废止,应按照22G101图集执行。 P3、结施B-01、B-02图中说明和平面下柱墩标注方式不符合22G101-3P53页7.2.4条应改为局部增加板厚JBH。 P4、计算书中缺少软弱下卧层计算书,详见《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.7条。 
 给水排水: 一、给排水设计: 二、消防设计: P1、室外消防给水平面图设计说明补充阀门井井盖上应具有属性标识,《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第2.0.13。 
 电气: 一、平时 P1、轴线AC~AA-1处应急照明疏散指示标志灯无电源。3#楼梯间缺少安全出口标志灯.(消) 二、人防 P1、电气设计说明设计依据《人民防空地下室设计规范》版本号有误,应为GB 50038-2005(2023年版) 
 暖通: 一、暖通设计 P1,平面图内应注明风机和风管的气流方向以及风口风量。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.7.5条、《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第6.5.1条。 二、消防设计 审查合格。 
 | 发现问题待后续处理 | 李冠峰--注册土木工程师(岩土) 注册号:AY061100436 
 
 聂云霞--一级注册建筑师 注册号:134100876 
 
 费战武--一级注册结构师 注册号:S034101003 
 
 
 张宁--注册公用设备工程师(给水排水) 注册号:CS174100456 
 
 
 乔国岭--注册电气工程师(供配电) 注册号:DG104100198 
 
 
 高岩--注册公用设备工程师(暖通空调) 注册号:CN104100004 
 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波16180016087 
 王艳清 16180016093 
 | 
| 济源市阳光里小区建设项目(F地块)F5# | 济源市畅达置业有限公司 | 91419001584353538Y | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 勘察: P1、补充场地污染源的调查,应给出地下水的赋存状态,地下水评价,未说明地下含水层和隔水层埋藏情况,主要含水层的分布规律; P2、4.2节应有场地覆盖层厚度大于 50m的依据; P3、室内试验委托外单位时,测试、试验的承担单位应在成果报告中加盖公章,土工试验报告应有测试人、测试负责人、审核人; P4、桩基方案应补充地下水对桩及设计和施工的影响,补充桩的施工对环境的影响,违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)4.9.1。 P5、岩土工程勘察任务委托书应有甲方签字盖章,方可生效; 
 建筑: 一、建筑设计 P1、建筑环境设计说明中缺少《建筑环境通用规范》GB55016-2021第5.3.4条的内容。 P2、复核无障碍户型内的门通行净宽是否满足规范要求,应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第2.5.4条的规定。 P3、通用说明第19.8条的表格内,采光等级Ⅳ级的场所缺少卧室和客厅等房间,且未提供住宅天然采光计算书,应符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021第3章的相关规定。 二、消防设计 P1、消防救援口设置的位置未与消防车登高操作场地相对应,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.5条的规定。 节能设计: 合格 三、绿建设计 合格 
 结构: P1、结施-001图中应注明:钢筋HPB300的最大力总延伸率不应低于10%。详见《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第3.2.2条。 P2、结施-005图中正负零高程应明确,详见《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.3.3.2条。 P3、本项目结构图纸中楼板开大洞(电梯洞口)未按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.4.8.1条采取加强措施。 
 给水排水: 审查合格 
 电气: P1、图纸工程名称错误,标注混乱(图纸中标注为D地块,E地块),F5#楼应为F地块子项工程, P2、电气设计说明一设计依据<建筑设计防火规范>GB50016-2014(2018年版)名称错误。《电动汽车充换电设施系统设计标准》T/ASC17-2021名称错误。《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011名称错误.电气抗震设计说明中引用规范《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008名称错误。光伏并网发电系统设计说明中设计依据《电能量计量系统设计规程》DL/T 5202-2022版本号不完整,《电力系统通讯设计技术规定》DL/T 5391-2007名称错误,《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865-2013名称错误, P3、电气竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3米距离或采取隔离措施。GB51348-2019第8.11.7条规定。(消) P4、所有安全出口外面及附近区域的地面水平最低照度不应低于1.0lx(屋顶层电气平面图漏设)。见GB51309-2018 3.2.5条。(消) P5、航空障碍照明灯具的配电终端回路应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。(GGB51348-2019,7.5.5.5.3)) 暖通: P1,底层平面应绘制指北针。《建筑工程设计文件编制深度规定》 P2,缺户内采暖设计。《建筑工程设计文件编制深度规定》 
 
 
 | 发现问题待后续处理 | 李冠峰--注册土木工程师(岩土) 注册号:AY061100436 
 
 聂云霞--一级注册建筑师 注册号:134100876 
 
 费战武--一级注册结构师 注册号:S034101003 
 
 
 张宁--注册公用设备工程师(给水排水) 注册号:CS174100456 
 
 
 乔国岭--注册电气工程师(供配电) 注册号:DG104100198 
 
 
 高岩--注册公用设备工程师(暖通空调) 注册号:CN104100004 
 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波16180016087 
 王艳清 16180016093 
 | 
| 年产15万吨硅酸钠项目事故水池 | 济源数优实业有限公司 | 91419001MA45BX1U0H | 中化地质河南局集团 | 开普工程技术有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 勘察: P1、当采用人工地基时,应根据每栋建筑物所揭露的地质情况,有针对性的逐个进行计算、分析,并对其变形进行计算; P2、土工试验报告加盖试验单位公章、CMA、水土腐蚀报告应有依据的规范标准、CMA无有效期; P3、补充外业坐标、高程引测点,且不少于2组; P4、岩土工程勘察任务委托书应有设计、甲方负责人签字、盖章; P5、信息化见证提供的资料与勘察成果不符。 
 建筑: 审查合格。 
 结构: 
 P1、本项目缺少图纸目录,不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.1及4.4.2条。 P2、本项目结构图纸不全,缺少楼梯详图,缺少0.500位置梁板图。 P3、本项目结构图纸中缺少建筑构件耐火等级。不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.3.4.7条。 P4、计算书缺少结构设计总信息及基础计算书。 
 给水排水: 
 审查合格 
 电气: P1、核定厂区事故潜水泵的供电负荷等级。 P2、设计应明确室外事故潜水泵电控箱采用防雨防尘型和配电箱外壳防护等级。 
 
 | 发现问题待后续处理 | 李冠峰--注册土木工程师(岩土) 注册号:AY061100436 聂云霞--一级注册建筑师 注册号:134100876 
 费战武--一级注册结构师 注册号:S034101003 
 张宁--注册公用设备工程师(给水排水) 注册号:CS174100456 
 乔国岭--注册电气工程师(供配电) 注册号:DG104100198 
 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波16180016087 
 王艳清 16180016093 
 | 
| 年产15万吨硅酸钠项目消防水池 | 济源数优实业有限公司 | 91419001MA45BX1U0H | 中化地质河南局集团 | 开普工程技术有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 勘察: P1、当采用人工地基时,应根据每栋建筑物所揭露的地质情况,有针对性的逐个进行计算、分析,并对其变形进行计算; P2、土工试验报告加盖试验单位公章、CMA、水土腐蚀报告应有依据的规范标准、CMA无有效期; P3、补充外业坐标、高程引测点,且不少于2组; P4、岩土工程勘察任务委托书应有设计、甲方负责人签字、盖章; P5、信息化见证提供的资料与勘察成果不符; 
 建筑: 一、 建筑设计 P1、设计说明缺少地下蓄水类工程的防水设计要求,应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第4.8章的规定。 P2、墙身详图中未显示水池内壁、地下室侧墙和外墙的防水层,应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第4章的相关规定。 二、 消防设计 合格 
 结构: P1、本项目缺少图纸目录,不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.1及4.4.2条。 P2、本项目结构屋顶标高为1.000而建筑标高为0.500,(除楼梯间)建筑与结构图纸二者不符。结构缺少屋面女儿墙构造做法详图,应补充完善图纸。 P3、本项目结构图纸中缺少建筑构件耐火等级。不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.3.4.7条。 P4、缺少基础计算书。 
 给水排水: 一、给排水设计: 
 电气: 审查合格 
 暖通: 审查合格 
 
 
 | 发现问题待后续处理 | 李冠峰--注册土木工程师(岩土) 注册号:AY061100436 
 聂云霞--一级注册建筑师 注册号:134100876 
 
 费战武--一级注册结构师 注册号:S034101003 张宁--注册公用设备工程师(给水排水) 注册号:CS174100456 
 乔国岭--注册电气工程师(供配电) 注册号:DG104100198 
 高岩--注册公用设备工程师(暖通空调) 注册号:CN104100004 
 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波16180016087 
 王艳清 16180016093 
 | 
| 含锌二次资源综合利用工程熔炼车间 | 河南豫光锌业有限公司 | 91419001758377389H | 河南新建建筑设计有限公司 | 济源豫光有色冶金设计研究院有限公司 | 洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司 | 勘察: P1、第1层杂填土厚1.70~4.90m,由粘性土、少量碎石及砖块,定名不符合GB50021-2001(2009年版)规范6.5.1条第2款的定义;并且应有规范6.5.2条的勘察内容和6.5.4条要求的工程特征指标的测试;承载力深度修正中γ=18KN/m³,基坑工程中的γ、C、φ值都没有依据。 P2、持力层承载力验算(表6.3.1)深度修正系数,应执行JGJ79-2012规范3.0.4条第2款的规定。 
 建筑: P1,变配电间应采取措施防水淹、防小动物进入的措施,参《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第8.3.1.7条及第8.3.1.8条。 P2,本项目为二类工业项目,节能计算报告中的屋面、外墙的平均传热系数计算方法有误,应参照《民用建筑热工设计规范》第3.4.6条计算。 P3,总平面图应注明场地竖向、消防车道及竖向、建筑物正负零的绝对高程等《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.2.4条。 P4,消防设计(含消防设计文件)应明确本项目生产性质是否属于特殊类消防性质(是否为劳动密集型企业的生产加工车间)《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房城乡建设部令第51号及58号修正)第三章。并据此核算人数计算疏散宽度、疏散距离等,《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答》(2023年版)第1.1.1条、第1.1.8条。 
 结构: P1 无地上结构梁柱混凝土环境类别要求,不符合GB/T50010第3.5.2条规定。 P2 设计依据中,选用的标准图集16G101,12G901为作废图集。 P3 建筑、结构均无±0.000标高,无法核定基础埋深及持力层是否正确。 P4 地基基础设计等级为乙级,无沉降计算书,不满足GB50007第3.0.2条规定。 P5 无混凝土强度保证率要求,不符合GB/T50010第4.1.1条规定。 P6 补充GB55001第2.1.7条,GB55006第2.0.4条使用与维护要求。 P7 钢筋代换要求,与GB55008第2.0.11条要求不符。 P8 短柱平面图中,主次梁相交处无附加箍筋,不满足GB/T50010第9.2.11条规定。 P9 裙房为单跨框架,不满足GB/T50011第6.1.5条规定。 P10 无膨胀加强带外混凝土膨胀率要求,不满足GB50119第13.3.1条规定。 P11 Lg 1,2,3,4,8等支座负筋锚固长度不满足GB/T50010第8.3.1条规定。 P12 双柱基础(柱间距2000)上部应配置构造钢筋。 P13 本工程为扩建项目,新旧建筑相连,计算模型不符合GB/T50011第3.6.6条规定。应按实际计算模型和现行规范,复核原有建筑物主体与基础安全。 P14 总信息中,柱顶位移角1/60,阻尼比0.045不满足GB51022第3.3.1,第6.2.1条规定。 P15 未进行两个主轴方向地震计算,不满足GB/T50011第5.1.1-1条规定。 P16 G~K轴平面图跨度18m,图名及系杆布置图跨度为15m ,尺寸相差3m,核对。 P17 补充梁、板裂缝宽度计算书。 F1 设计采用的基础持力层第3层与地质报告推荐的持力层第1层不符,违反《建设工程质量管理条例》第六十三条规定。 Q1抗震设计时,无钢材超强系数要求,不符合GB55006第6.1.2条规定。 Q2 无混凝土框架部分抗震等级要求,不满足GB55002第5.2.1条规定。 
 给水排水: P1、设计依据中,应补充《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012已经作废应取消。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.1).(3)款。 P2、设计说明中,应补充室内消火栓管道色环颜色的标识。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.24条。 P3、标准图集中,应补充气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.2条。 P4、雨水系统图中,核对雨水系统埋地排至室外雨水管网时,YL-25~52雨水立管底层立管上宜设检查口。《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第5.2.25条。 
 电气: P1、按设计说明5.2.4检查总等电位连接图,MEB端子应有两点接地,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.9条。另外补充说明竖向金属管道的防雷。 P2、消防负荷应单独配电箱和专用供电回路,当生产、生活用电被切断时,应能保证消防设备的用电,见GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条。总进线箱1AL中的消防备用和应急照明应单独配电箱,其电源可从总进线开关前出,并单独设置进线开关。 P3、室外弱电进线应注明进线和保护方式,当采用非铠装线路埋地引入时,应注明室外保护管的型号、规格,见GB51348-2019第8.1.3条。 P4、检查标注变配电所地面标高或防水门槛等的要求,见GB50352-2019第8.3.1.8。 
 
 | 发现问题待后续处理 | 李振明--注册土木工程师(岩土) 注册号:AY064100090 
 樊东波--一级注册建筑师 注册号:054100478 
 
 谷文科--一级注册结构工程师 注册号:S994100026 
 
 姬红--注册设备工程师(给水排水) 注册号:CS104100128 
 
 刘晖--注册电气工程师 注册号:DG104100015 
 | 济源市住房和城乡建设局 | 李迎东16180016039 
 李锴16180016103 | 
| 济源高新双创园基础设施建设项目10#厂房 | 济源高新电子商务产业园有限公司 | 91419001MA3X59GB6H | 河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | 四川中木同方工程科技有限公司 | 洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司 | 勘察: P1、拟建建筑物概况一览表(表1.1.1)和表5.1、表5.2-1中的基础埋深与送审设计文件不一致。 P2、勘察试验方法(1.4.2)中应有《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)第4.2.6条第6款要求的内容。 P3、表3.3.1中C、φ值(直剪、三轴uu)与土工试验成果不一致,明显与土性不符;表6.2.1中的C、φ值与表3.3.1的C、φ值值不一致。 P4、10#厂房8剖面、6剖面图上的基础埋深与实际基础埋深不一致。 建筑: P1,本项目为二类工业项目,节能计算报告中的屋面、外墙的平均传热系数计算方法有误,应参照《民用建筑热工设计规范》第3.4.6条计算。 P2,消防设计(含消防设计文件)应明确本项目生产性质是否属于特殊类消防性质(是否为劳动密集型企业的生产加工车间)《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房城乡建设部令第51号及58号修正)第三章。并据此核算人数计算疏散宽度、疏散距离等,《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答》(2023年版)第1.1.1条、第1.1.8条。 
 结构: F1 结构专业负责人未加盖注册章,违反《注册结构工程师执业及管理工程有关问题的暂行规定》第三条第二款规定。 Q1抗震设计时,无钢材超强系数要求,不符合GB55006第6.1.2条规定。 P1 柱脚无抗剪键且缺柱脚极限承载力验算,不满足GB/T50011第9.2.16-4条要求。 
 给水排水: P1、设计说明中,应补充喷淋管道色环颜色的标识。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.24条。 P2、核对一层喷淋平面图中,1轴交A轴的报警阀间内应补充喷淋喷头。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.12条第1款。 P3、一层女卫生间给排水系统图中,从JL-4立管接出卫生器具的给水支管起端处应设个阀门。见《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.5.4条第1款。 P4、排水系统图中,上人屋面WL-1(2)排水通气帽标注2米有误,因屋面标高16.90米为结构面标高,应明确排水通气管从屋面保温面层算起出屋面高度为2米。见《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.7.12条第3款。 
 电气: P1、丙2类为可燃固体,检查如果是任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房,应设置火灾自动报警系统,见GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条。 P2、总等电位连接图中应有防雷总等电位联结,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.9条。 P3、消防负荷应单独配电箱和专用供电回路,当生产、生活用电被切断时,应能保证消防设备的用电,见GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条。总进线箱APZ1中的消防应急照明应单独配电箱,其电源可从总进线开关前出,并单独设置进线隔离开关。 P4、电源、消火栓、压力开关的室外进线采用非铠装线路埋地引入时,应注明室外保护管的型号、规格,并且室外消火栓进线应采用电缆或护套线,见GB51348-2019第8.1.3条。 P5、报警阀间应设置消防备用照明和疏散照明,见GB51309-2018第3.8.1条。 
 暖通: P1、设计依据中应增加《建筑防火通用规范》GB55037-2022。 P2、应核实建筑专业,并标注各可开启自然排烟窗面积及其在距地1.3m~1.5m处设置的手动开启装置,以满足GB51251-2017第3.2.4条。 P3、各段电动挡烟垂壁均应在距地1.3m~1.5m处设置就地手动开启装置,以满足GB51251-2017第5.2.5条。 | 发现问题待后续处理 | 李振明--注册土木工程师(岩土) 注册号:AY064100090 
 
 樊东波--一级注册建筑师 注册号:054100478 
 谷文科--一级注册结构工程师 注册号:S994100026 姬红--注册设备工程师(给水排水) 注册号:CS104100128 
 
 刘晖--注册电气工程师 注册号:DG104100015 
 徐志--注册公用设备工程师(暖通空调) 注册号:CN104100107 
 | 济源市住房和城乡建设局 | 李迎东16180016039 
 李锴16180016103 | 
 
					 
				 豫公网安备:
											41900102410935号
											豫公网安备:
											41900102410935号
										