索 引 号:
005692376/2024-00223
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2024年11月11日
标  题:
​ 建设工程质量监督检查 “双随机、一公开”检查结果的公示
建设工程质量监督检查 “双随机、一公开”检查结果的公示



济源市住房和城乡建设局

建设工程质量监督检查 “双随机、一公开”检查结果的公示

各相关单位:

依据济源市住房和城乡建设局(济源市人民防空办公室)关于印发《2024年度“双随机、一公开”抽查计划》的通知(济建〔2024〕6号)要求,我局通过国家企业信用信息公示系统监管平台随机抽取项目、随机匹配执法检查人员,对此次抽取的德鸿尚院、紫光苑F区等8个项目进行建设工程质量监督检查,现将此次“双随机一公开”检查结果予公示,具体见附件。

附件:2024年建设工程质量监督检查“双随机一公开检查结果公示表

2024119


附件

2024年建设工程质量监督检查“双随机、一公开”检查结果公示表

序号

项目名称

项目地址

建设单位

承建单位

抽查

事项

实施机构

抽查方式

检查

人员

发现问题

检查

结果

1

济源产城融合示范区进出口加工贸易产业园B区1#生产厂房

南环路南、规划西环路西

济源市济康科技有限公司

陕西建工安装集团有限公司

建设工程质量监督检查

济源市住房和城乡建设局

现场检查书面检查

杨春辉16180016231

杨亚飞

16180016140

一、质量行为方面:1、开工令总监未加盖执业印章。2、开工报告监理单位未盖公章。3、施工方案报审总监未加盖执业印章。4、监理规划、实施细则无审批人。5、监理构配件进场验收记录无验收意见;监理通知单回复情况无签章。

二、实体质量方面:1、二层3/g轴柱模板拼缝不严存在漏浆现象。

发现问题已责令改正

2

德鸿.尚院9-1#楼

济源市文博路与科工路交叉口

济源市德鸿实业有限公司

河南铭越建设集团有限公司

建设工程质量监督检查

济源市住房和城乡建设局

现场

检查

书面

检查

陈亮亮

16180016156

范超杰

16180016218

一、质量行为方面:1、项目经理带班记录未签字。2、一级交底交底人未签字。3、总监带班记录总监未签字。4、平行检验检查人员未签字。5、监理通知单回复未签字盖章。

发现问题已责令改正

3

德鸿.尚院11-1#楼

一、质量行为方面:1、抽查一级交底交底人未签字。2、总监带班记录(个别)总监未签字。3、平行检验检查人未签字。4、监理通知单回复未签字盖章。

发现问题已责令改正

5

济源玉川静脉产业园建设项目6#厂房

济源玉川产业集聚区

济源市玉川投资发展有限公司

河南六建建筑集团有限公司

建设工程质量监督检查

济源市住房和城乡建设局

现场

检查

书面

检查

王文军16180016217

贺文锋16180016139

一、质量行为:1.监理单位巡视、平行检验记录未签字、盖章;2.检验批报验表未盖章。

二、工程资料:1.钢筋出厂合格证无经手人签字。2.未提供混凝土施工记录。3.钢结构资质、人员报审表未加盖公章。4.未提供钢结构施工方案报审表。5.钢结构隐蔽记录未盖章。6.未提供钢结构分项验收记录,7.未提供钢结构观感质量检查验收记录(驻场),钢构件安装记录,高强螺栓终拧质量检查记录,焊缝外观质量、焊缝尺寸检查记录,主要受力件垂直度、侧向弯曲安装偏差记录。8.未提供防火涂料合格证,防腐涂料合格证及型式检验报告。9.未提供钢结构的整体立面偏移和整体平面弯曲试验报告。

发现问题已责令改正

6

紫光苑项目F区26#楼

济源市济东区域黄河大道与东二环交叉口东南角

济源市汇济置业有限公司

中建八局第一建设有限公司

建设工程质量监督检查

济源市住房和城乡建设局

现场检查
书面检查

贺文锋16180016139

王文军16180016217

一、质量行为:有关规范、标准、图集配备不完善

二、实体质量:1、部分砼模板未拆除干净

2、设置马凳数量少

三、实体抽测:6层墙22-24/B  回弹1组

22-26/A-B  2C14  保护层1组

26-29/A-B   板厚140mm 1组

发现问题已责令改正

7

紫光苑项目A区5#楼

济源市济东区域黄河大道与东二环交叉口东南角

济源市汇济置业有限公司

中建八局第一建设有限公司

建设工程质量监督检查

济源市住房和城乡建设局

现场检查
书面检查

赵丽娜16180016143

张欢欢16180016236

一、工程资料:1、主楼负一层主楼外墙部位(2023.11.13浇筑)预拌混凝土出厂质量证明书的浇筑方量88m³与交货检验记录的方量不一致;2、报告编号为202402905513 十层墙柱砼强度报告不符合要求,未提供对应处理资料;3、地基基础分部工程验收记录中监理单位验收结论,综合验收结论一栏未填写且签章不全;4、未提供±0以上部位混凝土外观质量检查记录。

二、质量行为:1、施工单位未按规定配置规范、标准、图集等资料;2、监理单位未提供梁柱节点钢筋隐蔽旁站记录。

三、实体质量抽测:1、 3层1×B-C连梁、3层1-6×D-E现浇板钢筋保护层;2、3层1-6×D-E现浇板厚度;3、2层9×B-C墙、9×B-D连梁混凝土强度。

发现问题已责令改正

8

济源市富士花园公租房三期项目11#楼

济源市黄河大道北,商山大道西,

济源产城融合示范区住房和城乡建设局

河南鑫源建安有限公司

建设工程质量监督检查

济源市住房和城乡建设局

现场检查
书面检查

陈亮亮16180016156;

范超杰16180016218

一:实体质量:1.抽查C轴/13-15 KL28钢筋锚固长度不足;2.电梯井剪力墙砼底部存在烂根现象;二:资料方面:隐蔽资料质量员、施工员代签;三、质量行为:1.无设计交底、无设计变更台账;2.项目经理带班未签字(开工到2024年8月份无带班记录);3.三级交底无交底人;4.相关规范。图集配备不足;5.总监证书超期。

发现问题已责令改正

扫一扫在手机打开当前页
底部栏目

主办:济源产城融合示范区住房和城乡建设局 电话:0391-6633637

地址: 河南省济源市二区9号楼 备案号: 豫ICP备2022022825号-1

豫公网安备: 41900102410935号 网站标识码:4190010016