​ 关于开展2024年度工程勘察、设计、审查市场、质量 “双随机、一公开”检查结果的公示
关于开展2024年度工程勘察、设计、审查市场、质量 “双随机、一公开”检查结果的公示

附件:

关于开展2024度工程勘察、设计、审查市场、质量

“双随机一公开”检查结果的公示

项目名称

企业名称

统一社会信用代码/注册号

勘察单位

设计单位

施工图审查机构

发现问题

抽查检查结果

专家人员

执法部门

检查人员

紫光苑项目F区变配电房3号

济源市汇济置业有限公司

91419001MA9L0QG3X4

河南华兴勘测设计有限公司

中建八局第一建设有限公司

洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司

勘察专业:

P1、勘察报告没有F区变配电房3号的内容,需补充完善。

建筑专业:

F1、变配电房是内标高应高于当地防涝用地高程,配电房的房门应设置挡水门槛。豫政办明电【2021 33 号文《河南省人民政府办公厅关于加强城市电力设施建设管理的通知》

P2、建筑首层平面应标注指北针。建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)4.3.4。

结构专业:

P1工程概况中,无规则性判定及建筑物总高度、层高等,不符合建质函[2016]247号第4.4.3-1条规定;

P2 无混凝土强度标准值保证率要求,不满足GB50010-2010第4.1.1条规定;

P3 无HPB300钢筋伸长率要求,不满足GB50010-20104.2.4条规定;

P4 WKL3钢筋锚固长度不满足22G101-1规定;

P5 雨蓬、挑檐承载力及倾覆验算活载取值不满足GB50009-20125.5.1条规定;

P6无地质勘察报告,违反《建设工程勘察设计管理条例》第四条之规定。

P7屋面阳角无放射筋、折梁及折线板无钢筋锚固大样,不满足22G101相关规定;

P8地基基础为甲级时,应按GB50007-2011第3.0.2条,计算地基变形;

P9无梁板裂缝宽度计算书复核耐久性要求

电气专业:

P1、补充照度和LPD设计值使之满足规范,并补充室内照明设计的光环境指标要求,见GB50034-2013第5.1.1、6.1.3条。

P2、检查无火灾报警的消防应急照明采用的控制系统类型,见GB51309-2018第3.1.2条。

P3、说明本工程应急照明系统的配电方式,使之与系统图对应,见GB51309-2018第3.3.1条。

P4、检查蓄电池火灾应急时间,和到达使用周期后的放电时间,见GB51309-2018第3.2.4条。

P5、抗震依据应补充规范《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021,并补充其第5.1.12、5.1.16、5.1.17、5.1.18条内容,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条。

P6、完善太阳能光伏系统设计说明,补充GB 55015-2021第5.2.6、5.2.9、5.2.11条,GB55024-2022第3.1.8 、3.1.9 、3.1.10 条,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条。

P7、AT箱中带有备用和疏散照明为消防箱,其备用回路不应采用剩余电流保护,见GB50116-2013第9.2.2条。

P8、应有总等电位连接系统图,总等电位连接端子应有两点接地,并检查埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材,见GB51348-2019第11.8.1条。

P9、检查进线方式,埋地线路应采用护套线、电缆或光线并采取相应的保护措施,见GB51348-2019第8.1.3条。

P10、说明导线敷设管材截面要求,见GB 51348-2019第8.3.3、8.5.7条。

P11、说明室内的干燥环境、潮湿环境、及建筑底层及地面层以下线路暗敷时管材要求,见GB 51348-2019第8.3.2条、8.4.2条、8.6.2条。

发现问题,已责令改正。

李振明:注册土木工程师(岩土)

樊东波:一级注册建筑师

谷文科:一级注册结构工程师

刘晖:注册电气工程师(供配电)

济源市住房和城乡建设局

李锴-16180016103;王艳清-16180016093

德鸿尚院3#配电房

济源市德浩实业有限公司


河南省地矿建设工程(集团)有限公司

浙江联合建工设计研究院有限公司

洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司

勘察专业:

P1、勘察报告没有3#变配电的内容,需补充完善。

建筑专业:

P1、设计文件缺封面,《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》-4.1.2;

结构专业:

P1工程概况中,无规则性判定及建筑物总高度、层高等,不符合建质函[2016]247号第4.4.3-1条规定;

P2 无混凝土强度标准值保证率要求,不满足GB50010-2010第4.1.1条规定;

P3 无HPB300钢筋伸长率要求,不满足GB50010-20104.2.4条规定;

P4 出图日期为2024年4月,计算书时间为2022年12月2日,计算书未采用通用规范重新计算并核对配筋

P5无地质勘察报告,违反《建设工程勘察设计管理条例》第四条之规定。

P6地基基础为乙级时,应按GB50007-2011第3.0.2条,计算地基变形。

P7本工程为单跨框架,不满足GB50011-2011第6.1.5条规定。

给排水专业:

一、给水排水设计:

审查合格

二、消防设计:

P1、设计依据中,应补充《消防设施通用规范》GB55036-2022《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.1).(3)款。

电气专业:

P1明确本工程应急照明系统系统形式、配电方式和应急时间,GB51309-2018第3.3.13.2.4条。

P2补充照度LPD设计值,并补充室内照明设计的光环境指标要求,GB50034-2013第5.1.1、6.1.3

P3、新建建筑应有太阳能光伏系统,并按GB 55015-2021第5.2.6、5.2.9、5.2.11条,GB55024-2022第3.1.8 、3.1.9 、3.1.10 条完善光伏系统设计说明,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条。

P4、消防负荷单独配电箱,见GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条。排气扇、插座、空调等非消防负荷不应带在消防稳压泵配电箱中。另外消防回路不应采用剩余电流保护,见GB50116-2013第9.2.2条。

P5、完善消防应急照明线路的敷要求GB51309-20184.3.1、4.3.3、4.3.12

P6、应有总等电位连接系统图,总等电位连接端子应有两点接地,并检查埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材,见GB51348-2019第11.8.1条。

P7、说明导线敷设管材截面要求,见GB 51348-2019第8.3.3、8.5.7条。

P8、说明室内的干燥环境、潮湿环境、及建筑底层及地面层以下线路暗敷时管材要求,见GB 51348-2019第8.3.2条、8.4.2条、8.6.2条。检查JDG管是否满足壁厚要求。

发现问题,已责令改正。

李振明:注册土木工程师(岩土)

樊东波:一级注册建筑师

谷文科:一级注册结构工程师

姬红:注册公用设备工程师(给水排水)

刘晖:注册电气工程师(供配电)

济源市住房和城乡建设局

李锴-16180016103;王艳清-16180016093

德鸿尚院11-2#楼

济源市德浩实业有限公司


河南省地矿建设工程(集团)有限公司

浙江联合建工设计研究院有限公司

洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司

勘察专业:

P1、依据的规范中应有《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019。

P2、第①层杂填土厚0~3.2m,按照JGJ/T72-2017标准4.5.7条第2款的规定,厚度大于3.0m的杂填土应进行重型或超重型动力触探试验。

P3、为满足基坑支挡设计需要,应按JGJ/T72-2017标准6.0.4条要求的抗剪强度试验,勘察报告表3.2.3各层土抗剪强度指标建议值,应按《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)5.4.4条要求说明试验方法。

P4、液化判别孔第3层粉土的ρc值与统计指标出入较大。

P5、抗浮水位150.80m,则天然地基评价(包括下卧层验算)中,凡抗浮水位以下的γm值应取有效重度。

建筑专业:

P1、设计文件缺封面,《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》-4.1.2;

P2、住宅卧室、起居室等空间分户楼板设计(构造表)撞击声隔声性能不满足要求,《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010-4.2.7;

P、3起居室(厅)等紧邻电梯布置时,必须采取有效的隔声和减振措施,《住宅设计规范》GB 50096-2011-7.3.5;

P4、无前室的卫生间门不应直接开向起居室(厅),《住宅设计规范》GB 50096-2011-5.4.3.

P5、平面图中标注各房间使用面积、阳台面积(包括前室及合用前室),《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》4.3.4。

P6、设计说明中缺主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括套型总建筑面积等),《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》4.3.3。

P7、无障碍设计说明中出入口处门、高差处理等缺设计要求,应完善。《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》-4.3.3.10。

结构专业

P1工程概况中,无规则性判定及建筑物总高度、层高等,不符合建质函[2016]247号第4.4.3-1条规定;

P2 无混凝土强度标准值保证率要求,不满足GB50010-2010第4.1.1条规定;

P3 无HPB300钢筋伸长率要求,不满足GB50010-20104.2.4条规定;

P4地下室部分短肢剪力墙竖向配筋率不满足JGJ3-2010第7.2.2-3条规定。

给排水专业:

一、给水排水设计:

P1施工说明7.1条中,应补充生活给水立干管的试验压力数值。见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条。

P2绿色节能节水设计说明第二.1条中,场地有一路进水管,进水管管径为DN150应更正为场地有二路进水管,进水管管径为DN200,应与设计说明第四.(一).1条保持一致。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.1).(4)款。

二、消防设计:

P1、设计依据中,应补充《消防设施通用规范》GB55036-2022《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.1).(3)款。

电气专业:

P1、电施3与电施1的应急照明照度不一致,检查、统一,是之满足现行规范,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条。

P2、完善消防线路的明敷要求,见GB51309-2018第4.3.1、4.3.3、4.3.12条。

P3、灯具安装高度,在2.5米及以下且采用交流低压供电时,应设剩余电流动作保护,见GB51348-2019第7.7.3条。

P4、明确本工程应急照明系统的系统形式、配电方式、和应急时间,见GB51309-2018第3.3.1、3.2.4条。

P5、补充照度和LPD设计值,并补充室内照明设计的光环境指标要求,见GB50034-2013第5.1.1、6.1.3条。

P6、建筑面积分别大于10万㎡的小区,应设置建筑设备监控管理系统,并应提供施工图设计文件,见DBJ41/T109-2020第6.1.5条。

P7、按《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条完善节能如下说明:1、说明无功补偿措施和补偿后的功率因数值,见GB 55015-2021第3.3.2条。2、变压器、电动机、交流接触器、照明产品等相关设备的具体能效值水平,见GB 55015-2021第3.3.1条。3、风机、水泵、电梯、电热设备,采取的具体节能控制措施,见GB 55015-2021第3.3.4条。

P8、说明导线敷设管材截面要求,见GB 51348-2019第8.3.3、8.5.7条。

P9、说明室内的干燥环境、潮湿环境、及建筑底层及地面层以下线路暗敷时管材要求,见GB 51348-2019第8.3.2条、8.4.2条、8.6.2条。检查正负零及以下线管是否符合要求。

P10、检查进线方式,埋地线路应采用护套线、电缆或光线并采取相应的保护措施,见GB51348-2019第8.1.3条。

P11、总等电位连接端子应有两点接地,并检查埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材,见GB51348-2019第11.8.1条。

P12、未见接地平面,并应按现行规范补充均压环、内部防雷措施、和气体或液体燃料管道等的防静电措施,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.9条。

P13、未见地下一、二层消防和照明平面,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.1条。

P14、检查防火分区。消防应急照明等消防设备,应在本防火分区内的最末一级配电箱切换,见GB51348-2019第13.7.4条。

P15、每个报警区域应设区域显示器,见GB50116-2013第6.4.1条。另外,说明火灾自动报警系统不能用插座连接电源,和火灾自动报警系统的防护等级要求。

P16、说明、检查配电间、电井、弱电机房等电气和智能化用房对防水、地面标高、无关管道、地面荷载的要求,见GB50352-2019第8.3.1.1.4)、8.3.1.8、8.3.4.1、8.3.6.1、8.3.6.2条。另外,说明视频监控摄像机探测灵敏度应与环境最低照度相适应。

P17、航空障碍灯等室外用电设备应采用30mA剩余电流保护,见GB51348-2019第7.5.5.5条。

暖通专业:

P1、抗震设计说明中应增加设计依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021,并依据依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021在说明中补充有关机电设备专业抗震设计说明。

P2、说明中三、采暖设计参数参照洛阳室外气象参数冬季采暖室外计算温度-3.0℃,而济源市冬季采暖室外计算温度应参考孟津地区室外气象设计参数-4.0℃,详见DBJ41/T184-2020第3.0.2条表3.0.2。

P3、消防专篇4、防火措施(1)中挡烟垂壁采用厚0.8mm无机防火布制作,应核实其厚度是否满足规范GA533-2012要求。

发现问题,已责令改正。

李振明:注册土木工程师(岩土)

樊东波:一级注册建筑师

谷文科:一级注册结构工程师

姬红:注册公用设备工程师(给水排水)

刘晖:注册电气工程师(供配电)

徐志:注册公用设备工程师(暖通空调)

济源市住房和城乡建设局

翟东波-16180016087;杨勇-16180016227

聚源创业园标准化厂房项目办公楼

济源市河口水电有限公司


河南新建建筑设计有限公司

河南新建建筑设计有限公司

洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司

勘察专业:

P1、表1.0拟建建筑物特征一览表中,应按《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)4.2.2条第3款的要求,应有设计室内外地面标高。

P2、应按GB50021-2001(2009年版)规范12.1.1条规定,取土样进行试验,评定对建筑材料的腐蚀性;本工程第①层杂填土厚1.10~5.20m,利用河南豫光热镀锌有限公司金属材料表面防护项目10#、16#孔土的腐蚀性分析报告,这两孔的土样是否与本工程第①层杂填土一致。

P3、本场地第②层石灰岩层面最大坡度已达47.4%,按照GB50007-2011规范6.2.1条、6.2.2的标准属土岩组合地基,办公楼基底标高227.15m,则换填地基(6.3节)的换填厚度不是0.3~0.4m,并且换填处理评价中应执行规范6.2.2条第2款的规定,并且应有换填土的质量要求(执行规范表6.3.7的λc值);本工程应采用加深独立基础埋深,基底全部坐落在第2层石灰岩层上。

建筑专业:

P1、建筑变形缝缺设计及要求,《建筑设计防火规范规范》GB 50018-2014(2018年版)-6.3.4;

P2、楼梯间内无障碍坡道扶手做法(建施17)不符合要求,《无障碍设计规范》GB 50763-2012-3.8。

P3、无障碍设计说明中出入口处门、高差处理(含无障碍卫生间)等缺设计要求,应完善。《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》-4.3.3.10。

P/4、闷顶层(水箱间)建筑面积219.29㎡,超过标准层建筑面积1/4,本建筑物消防建筑高度计算有误。《建筑设计防火规范规范》GB 50018-2014(2018年版)-附录A.0.1.5。

结构专业

P1工程概况中,无规则性判定及建筑物总高度、层高等,不符合建质函[2016]247号第4.4.3-1条规定;

P2 无混凝土强度标准值保证率要求,不满足GB50010-2010第4.1.1条规定;

P3 无HPB300钢筋伸长率要求,不满足GB50010-20104.2.4条规定;

P5 Lg钢筋锚固长度不满足22G101-1规定;

P6 补充GB55001-2021第2.1.7条相关要求,且结构设计使用年限应改为结构设计工作年限;

P7总说明中应明确电梯机房活载取值;

P8 标高3.850楼板开大洞,周边楼板板厚及配筋应加强;

P9雨蓬屋面KL应改为WKL;

10 门厅跃层柱箍筋加密区范围应按两层计算。

给排水专业:

一、给水排水设计:

P1、节能设计表及备案表第5.1.2、5.1.3条水表计量中,应补充消防水箱水表的位置、管径。节能设计表及备案表第5.1.5条卫生器具中,卫生洁具用水效率2级时,坐便器用水量5l/次应更正为3/5(L/次),与设计说明第6.6.1条保持一致。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.7)款。

二、消防设计:

P1、设计依据中,应补充《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.1).(3)款。

P2、消火栓系统增压稳压设备原理图中,溢流管末端应注明标高值,并应高出水箱间地面0.15m。见《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.4.14条。

电气专业:

P1、检查强、弱电室外进线方式,埋地线路应采用护套线、电缆或光线并采取相应的保护措施,见GB51348-2019第8.1.3条。室外直埋电缆应采用铠装电缆,见GB51348-2019第8.7.2条。

P2、补充照度和LPD设计值使之满足规范,并补充室内照明设计的光环境指标要求,见GB50034-2013第5.1.1、6.1.3条。另外,节能表中卫生间照度超偏差,见GB50034-2013第4.1.7条。

P3、按《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条完善节能如下说明:1、说明无功补偿措施和补偿后的功率因数值,见GB 55015-2021第3.3.2条。2、变压器、电动机、交流接触器、照明产品等相关设备的具体能效值水平,见GB 55015-2021第3.3.1条。3、甲类公共建筑,应按功能区域设置电能计量,见GB 55015-2021第3.3.5条。4、风机、水泵、电梯、电热设备,采取的具体节能控制措施,见GB 55015-2021第3.3.4条。

P4、灯具安装高度,在2.5米及以下且采用交流低压供电时,应设剩余电流动作保护,见GB51348-2019第7.7.3条。

P5、检查防火分区。消防应急照明等消防设备,应在本防火分区内的最末一级配电箱切换,见GB51348-2019第13.7.4条。

P6、无障碍卫生间等设施的开关高度应距地0.8-1.1米,见GB50763-2012第3.12.5条。

P7、埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材,见GB51348-2019第11.8.1条。另外,总等电位连接端子应有两点接地。

P8、节能备案表中应有太阳能光伏系统,并按GB 55015-2021第5.2.6、5.2.9、5.2.11条,GB55024-2022第3.1.8 、3.1.9 、3.1.10 条完善光伏系统设计说明,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2017年)第4.5.3条。

P9、稳压泵应有消防控制室手动和自动控制,见GB50116-2013第4.1.4条。

P10、电动挡烟垂壁应设置消防报警和联动,并应设置消防控制室,见GB50116-2013第4.5.1、3.4.1条。

P11、消防负荷单独配电箱,见GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条。排气扇等非消防负荷不应带在消防稳压泵配电箱中。

P12、说明、检查配电间、电井、弱电机房等电气和智能化用房对防水、地面标高、无关管道、地面荷载的要求,见GB50352-2019第8.3.1.1.4)、8.3.1.8、8.3.4.1、8.3.6.1、8.3.6.2条。

P13、门厅照明应设置节能控制,见GB50189-2015第6.3.8.4条。

暖通专业:

P1、设计说明中应补充活动挡烟垂壁采用何种材料制作及其耐火极限,以满足GA533-2012第6.2.3条。

P2、一层门厅活动挡烟垂壁未在距地1.3m~1.5m处设置就地手动开启装置,不符合GB51251-2017第5.2.5条。

P3、一层门厅上空2.2m高度以上设置的C1排烟窗均未在距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置,不满足GB51251-2017第4.3.6条。(建筑专业门窗大样图中也未见设置手动开启装置)

P4、三层防烟分区一及防烟分区二上空2.2m高度以上设置的C2b及BLM1排烟窗均未在距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置,不满足GB51251-2017第4.3.6条。(建筑专业门窗大样图中也未见设置手动开启装置)

P5、五层办公室上空2.0m高度以上设置的C4a排烟窗均未在距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置,不满足GB51251-2017第4.3.6条。(建筑专业门窗大样图中也未见设置手动开启装置)

发现问题,已责令改正。

李振明:注册土木工程师(岩土)

樊东波:一级注册建筑师

谷文科:一级注册结构工程师

姬红:注册公用设备工程师(给水排水)

刘晖:注册电气工程师(供配电)

徐志:注册公用设备工程师(暖通空调)

济源市住房和城乡建设局

李锴-16180016103;王艳清-16180016093

济源托育服务管理中心项目消防泵房及水池

济源市妇幼保健院


河南德坤勘测设计有限公司

智博建筑设计集团有限公司

洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司

勘察专业:

P1、勘察报告没有消防泵房及水池的内容,需补充完善。

建筑专业:

P1、设计文件缺封面,《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》-4.1.2;

结构专业

P1工程概况中,无规则性判定及建筑物总高度、层高等,不符合建质函[2016]247号第4.4.3-1条规定;

P2 无混凝土强度标准值保证率要求,不满足GB50010-2010第4.1.1条规定;

P3 补充完善GB55001-2021第2.1.7条相关要求;

P4 顶板跨度小于6m,消防车荷载20kN/m2不满足GB50009-2012第5.1.1条要求;

P5 无地质勘察报告,违反《建设工程勘察设计管理条例》第四条之规定。

P6 屋面KL应改为WKL;

给排水专业:

一、给水排水设计:

P1、设计依据中,应补充《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022、《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022、《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》t/CECS125:2020。另外,设计说明第3.5.(2)条中,平时管网压力由屋顶消防水箱和增压稳压设备维持应更正为由屋顶消防水箱维持,应与单体屋顶消防水箱施工图保持一致。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.1).(3)款。

二、消防设计:

P1、消防水池剖面图中,溢流管末端应注明标高值,并应高出水泵房地面0.15m。见《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.4.14条。

电气专业:

P1、说明本工程应急照明系统的配电方式,使之与系统图对应,见GB51309-2018第3.3.1条。

P2、补充照度和LPD设计值,使之满足规范要求,见GB50034-2013第5.1.1、6.1.3条。另外,风机房显色指数按设计说明,不应小于80。

P3、埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材,见GB51348-2019第11.8.1条。另外,总等电位连接端子应有两点接地。

P4、检查消防报警室外进线方式,埋地线路应采用护套线、电缆或光线并采取相应的保护措施,见GB51348-2019第8.1.3条。

P5、消防负荷单独配电箱,见GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条。楼梯间照明、排气扇等非消防负荷不应带在消防应急配电箱中。

发现问题,已责令改正。

李振明:注册土木工程师(岩土)

樊东波:一级注册建筑师

谷文科:一级注册结构工程师

姬红:注册公用设备工程师(给水排水)

刘晖:注册电气工程师(供配电)

济源市住房和城乡建设局

翟东波-16180016087;杨勇-16180016227

合生龙港府西区项目13#楼

济源龙港实业有限公司


河南德坤勘测设计有限公司

河南省工业规划设计院


勘察:

P1、平面图中拟建建筑物角点坐标标注不全(每个单体建筑均应标注不少于2个角点);设计条件明确,应在剖面图中标明拟建建筑物的基底位置。

P2、1.4节缺采用的取样器说明;填土描述缺堆填方式、堆积年限、均匀性、压缩性、密实度及固结程等相关内容。

P3、缺场地地表水情况及其对工程的影响相关内容。

P4、表4.1.2.1中的等效剪切波速值与波速测试报告中的不一致,请复核并更正一致;波速测试深度20m,仅至⑤层,表4.1.2.2中⑥~⑧层的分层统计值从何来,请说明原因并复核。

P5、①-2层粉砂为饱和、稍密状态,其承载力特征值修正时的修正系数应按《河南省建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ41/138-2014)第6.2.4条表6.2.4取值,请复核5.4.1.3节表5.4.1.3中①-2粉砂层的修正后的承载力特征值及报告书中与①-2层承载力特征值修正相关的内容;另外,表5.4.1.3为天然地基筏板基础适宜性评价,该节及结论与建议一节中“拟建幼儿园、商业可采用天然地基独立基础”描述与评价结论不一致,请复核并更正一致。

P6、复合地基沉降估算时,复合基桩桩端下受荷段地基土的压缩模量应取土的自重压力至土的自重压力与附加应力之和的压力段值,表5.5.2.3中受荷段压缩模量取值有误,请更正并复核表5.5.2.4中的复合地基沉降量估算值。

P7、未提出可选的复合基桩和桩基施工方法(施工工艺);缺CFG桩复合地基基桩施工产生的弃土或泥浆对环境的影响评价相关内容;复合基桩和桩基础检测建议内容不全,缺桩身质量检测建议相关内容。

P8、表5.4.3.3与表5.5.3.2.3两表中同一建筑物建议的有效桩长不一致,且按5.5.3.2.3建议的有效桩长设计时,部分高层建筑物场地布设的一般性勘探点深度不满足《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017)第4.3.4条之规定(本工程桩基类型为摩擦性桩),请复核。

P9、7.基坑开挖与支护一节未提供受基坑开挖影响和可能设置支护结构的范围内地基土的重度及锚固体与地层摩阻力等岩土参数;基坑开挖需进行地下水控制,应提出地下水控制防治措施(或降水方法建议);缺基坑施工阶段的环境保护建议相关内容;基坑施工阶段的监测工作建议较笼统,内容偏少。

P10、报告书责任页缺勘察阶段、工程编号;勘察委托书缺相关人员签字及委托日期;柱状图缺地质年代和成因、勘探点位置坐标x、y反;土工试验成果报告表缺土的分类、定名依据;剪切波速测试报告缺波速与深度关系曲线;水土腐蚀性检测报告缺校核人签字、检测日期有误。

建筑:

P1、绿色建筑设计专篇和审查表中7.2.4条未得分,不满足《绿色建筑评价标准》3.2.8条表中一星级的规定。

P2、建-06-04中楼梯顶层平台防护栏杆距地100范围未采取防护措施,不满足《民用建筑设计统一标准》6.7.3.4条的规定。

无障碍设计审查意见:

合格。

节能设计审查意见:

P3、建筑设计说明一4.1.3)条外围护墙体设计与节能设计不一致。

消防设计审查意见:

P4、本项目山墙上开设外窗,与相邻建筑的防火间距不满足《建规》5.2.2条贴临建造的规定。

结构:

P1、计算书:总信息中地下水位标高未按实际填写。

P2、计算书:荷载简图第18层未见电梯机房恒活荷载输入(自查是否为无机房电梯),荷载简图第19层缺电梯吊钩检修荷载。

P3、计算书:楼梯计算书中砼规范增加(2015年版),荷载规范(GB50009-2001)规范已经过期作废,并补充相关通用规范。

P4、计算书:楼面梁、板挠度、裂缝计算未见,不满足砼规范GB50010-2010(2015年版)第7.1.1条、第7.2.1条。

P5、计算书::补充客、餐厅处异形板有限元计算。

P6、结施-01a:第1.4条中应注明±0.00对应绝对标高(建质[2016]247号文4.4.3.3.2)。

P7、结施-02b:补充筏板信息简图(包括筏板平面尺寸和厚度)。

P8、结施-02b:补充完整基础计算简图对应的文件名称,如需提供基础荷载简图(柱底力)-基本组合和标准组合两种、冲切验算、局压验算。

P9、结施-12:南北两侧悬挑梁和封边梁缺配筋计算书。

给排水:

P1、生活给水系统中区.低区引入管应设水表计量。《建筑给水排水设计标准》第3.5.16条第1.第4款及《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》。

P2、寒冷地区开敞阳台设置洗衣机专用地漏及给水管不满足《住宅设计规范》第5.6.7条要求。

消防审查意见:

P3、减压消火栓设置应按栓前压力确定,当栓前压力0.5~0.7MPa时,采用减压孔板,大于0.7MPa时采用减压稳压消火栓,本建筑17层以下全部采用Ⅲ型减压稳压消火栓不满足要求。《室内消火栓》第5.13.2条及《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答》第2.3.3条

P4、水-07:集水坑系统图:双泵启泵水位-6.95m与单泵启泵水位-6.95m相同错误。

P5、缺少室外消防总图。

电气:

P1、缺电气计算书中(应包括电力负荷计算、防雷计算、照明功率密度及照度值计算内容)。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.13条。

节能设计审查意见:

P2、灯具的效率应满足GB50034-2013第3.3.2条之规定。

防雷设计审查意见:

P3、防雷设计说明中应明确屋顶明敷接闪导体固定支架的高度、安装间距。GB50057-2010第5.2.6条。

消防设计审查意见:

P4、储藏室内均应设置火灾探测器。

P5、消防应急照明和疏散指示系统灯具面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。GB51309-2018第3.2.1.5条。

P6、消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内,在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护。GB51348-2019第13.6.3条之规定。

P7、消防与平时兼用的双速风机,平时按普通风机设置保护。GB51348-2019第9.2.13.9条。

P8、消防电梯的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。GB51348-2019第13.7.5条。

暖通:

P1、暖施01、暖施04:说明第6.3.2条写:采暖系统低区工作压力0.79Mpa(热热力入口处)试验压力1.2Mpa.暖施04第3.8.1条写系统工作压力0.70Mpa(系统最低点),试验压力0.90Mpa,两处基准点及工作、试验压力要求应一致。

P2、暖施02:(1)说明第9.14条与本项目无关,多余的内容不需要写。(2)绿建设计专篇不应写见建筑篇,本专业绿建内容需要写说明。

P3、暖施04:第3.1.5条写有高区系统......,本项目只有低区。

P4、暖施17:采暖系统原理图中热力入口供回水管道需注明安装标高。

消防设计审查意见:

P5、暖施07:(1)合用前室加压送风口与防烟楼梯间加压送风管有交叉,两处标高均设在上部,标高不明确。图下方备注显示有FK-2,图中没有见到标注。(2)加压送风系统采用的是旁通管超压泄压方式,没用到余压阀,图下方备注显示有FK-1重锤式余压阀。(3)JY-1、JY-2系统风机缺少径向定位尺寸。

P6、暖施08:地下防烟楼梯间在一层设的可开启外窗开在入户大堂内,没有开在室外。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.1.6条规定。

P7、暖施08~10:防烟楼梯间及合用前室压力传感器应表示在对应楼层。

P8、暖施18:楼梯间系统原理图中电动风阀连锁楼梯间压力传感器,写成合用前室压力传感器及合用前室压力超过限制,阀门打开。

发现问题,已责令改正。

纪克文:注册土木工程师(岩土)

张书霞:一级注册建筑师

徐向群:一级注册结构师

秦芳:注册公用设备工程师(给水排水)

郭兆丰:注册电气工程师(供配电)

常新凤:注册公用设备工程师(暖通空调)

济源市住房和城乡建设局

李锴-16180016103;王艳清-16180016093

济源市东一环地下综合管网项目

济源市城投工程管理有限公司

91419001MA453Y2N97

河南地矿集团岩土工程有限公司

济源市规划建筑设计院有限公司

河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

勘察:

A1、报告表5.3.1中第三层土C、ψ数值与物理力学指标统计表不符,两者数值颠倒。

结构:

P1、建筑场地类别采用II类,与地勘报告III类不符,应复核修改。

P2、应按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第3.5.3、3.5.6条、《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第8.2.6条补充混凝土耐久性要求。

P3、根据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第8.6.3条规定,地下工程迎水面混凝土保护层厚度不应小于50mm。

电气:

P1、施工-A01,说明三中,GB 50168-2006已废弃。

P2、应完善火灾自动报警系统设备的防护等级

P3、双切箱4-6的电源回路,灵敏度校验不满足要求(GB50054-2011第6.2.4)

P4、缺少电缆井接地做法及要求;缺少抗震内容。

P5、电缆井内,部分U型拉环距井底间距过小,部分排管底距井底间距过小

发现问题,已责令改正。