济源市住房和城乡建设局
建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 “双随机、一公开”检查结果通报
各相关单位:
根据《住建系统2022年度“双随机、一公开”抽查计划》的通知(济建〔2022〕5号)的要求,通过国家企业信用信息公示系统(河南)部门协同监管平台随机抽取项目、随机抽取执法检查人员,对全市建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查事项进行专项检查,现将此次“双随机、一公开”检查结果予以通报,具体见附件。
附件:2022年建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 “双随机、一公开”结果公示表。
2022年8月17日
附件
2022年建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 抽查事项 | 实施机构 | 抽查方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
1 | 富士花园15#住宅楼 | 济源市黄河大道与商山大道交叉口 | 济源市济康宜居实业有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 汤劲松16180016153李向阳16180016146杨亚飞16180016140田飞16180016168 | 一、资料方面: 1、图纸会审中设计单位、监理单位各专业人员签字不全。 2、未提供桩顶标高记录。 3、未提供混凝土外观质量缺陷处理资料, 4、预拌砂浆合同双方未签字盖章。 5、未提供实体检验记录。 6、部分钢筋原材进场未做标识。 7、未提供砂浆强度试验报告资料。 二、质量行为方面:(一)、施工单位:施工组织设计和施工方案审批人职务不符合《建筑施工组织设计规范》FB/T50502-2009第3.05条第二款的规定 1、8层东单元南户一外墙ALC板底部破损一洞口,需处理。2、8层西单元西户客厅墙顶部斜砌砖移位突出,需返工。西户阳台现浇极内预留钢管未清除 四、商混专项检查;1、商混合同双方人员未字,签署时间未填写。附件承诺书相关日期未填写,承诺人未签字.2、施工单位;①总承包单位未依据见记取样和送检管理规定制定试件留置方案和试验计划 ②试件见证取样送检台帐内容提供不全③泥凝上现场养护记录内容提供不全,养护人未签字④总承包单位未制定结构实体拉验专项方案。 3、监理单位;①交货检验记录监理单位未签章②监理单位无完整的混凝土见证取样及送检记录③监理单位对混凝土的养护巡视记录未提供 | 发现问题已责令整改 |
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建 单位 | 抽查 事项 | 实施 机构 | 抽查 方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
2 | 中弘卓越城6#楼 | 济水大街与太行路交叉口南500米 | 济源市星中置业有限公司 | 洛阳星中建筑工程有限公司 | 建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 范武林16180016137高敏16180016161刘涛涛16180016172王长城16180016145 | 工程资料:①预拌砂浆供销合同内容不完善;②混凝土试块汇总表审核无结果;③不合格试块未提供处理果(部分);④砂浆试块抗压强度未评定(一层、十层),五层砂浆超强无处理结果;⑤沉降观测方案报审表监理单位未加盖执业印章;⑥砼施工过程技术资料监理单位无签字盖章;⑦桩基竣工报告监理单位无审核意见;桩基混凝土试块无评定。⑧设计变更通知单编号结施-1:第二条、等五条编号结施-4第一条所设计的变更均未在隐蔽工程验收记录中体现。⑨未提供混凝土外观质量缺陷处理后的资料。商混资料:①三方交货检验记录部分施工方未签字;②无混凝送样记录;③监理单位未提供混凝土养护记录;④监理单位未提供混凝土拆模审核记录;⑤监理理下发ZHZY20220414整改通知单未回复;6、未提供砼202201206621、砂浆.202201600710、砼:202201205844原始记录。 实本问题:①抽查四层东单元东户客厅表箱线管切槽随意,槽深度过深需修改;②抽查六层东单元前室入口门洞过深倒模、涨模;③抽查四层单、七层东单元东户客厅XB模板砼疏松产生浮浆;④七-八层LT间JLQ水平缝不平整,漏浆;⑤七层东单元东户右阳台之间后浇梁有涨模擅自修补,⑥门窗洞口预制块未提供强度等级资料. 质量行为方面; (一)建设单位:①图纸会审记录日期未填写;(二)施工单位:检查时项目经理张沛干未到场,②项目机构组成人员中施工员、质检员现场人员与书面名单不一致,未提供现场施工员李思源、曹腾、质检员刘玉隆担关证书;③2022年5月19日隐蔽记录中李思源签字为代签;④现场未按规定配备规范、标准、图集。 (三)、监理单位:①总监理王立伟的“法定代表人授权书”和“工程质量责任终身承诺书”日期未填写;②现场资料显示、专监人员有党建朝、王志斌、刘建周、李小立、李克卿,无人员变更资料;③现场项目监理的组成人员名单未明确到具体楼号;④巡视记录只有近期内容 ⑤平行检验记录记录内容仅为平行检验方案中的一项内容。 | 发现问题已责令整改 |
3 | 济源建业尊府10#楼 | 愚公路与济渎大街交叉口西北角 | 济源市民安房地产开发有限公司 | 河南品峰建筑工程有限公司 | 建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 贺文锋16180016139 李复兴16180016151李辉16180016158刘高飞16180016165 | 质量行为:1、图纸会审资料未统计各专业条款总数,2、设计单位交底记录交底人未签字,3、地基子分部验收记录设计单位未加盖公章,4、技术交底无接交底人职务,5、项目经理带班记录代签,6、项目经理带班记录记录不完全。工程资料:1、对存在的砼外观质量缺陷等质量问题未按规定及时排查处理,2、预拌砂浆合同乙方单位未签字,3、工程定位测量复核记录无签日期、监理单位未盖章,4、结构实体检验记录未提供。商品砼问题:1、监理单位对混凝土构件拆模条件未进行审核,2、未提供拆模试件及其强度检测报告,3、未提供标养九层墙,同条件六层梁的原始记录。 | 发现问题已责令整改 |
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 抽查事项 | 实施机构 | 抽查方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
4 | 金色家园小区(JH-D01地块)12#、23#楼建设项目 | 荆梁鲁与湨河南街交叉口西南60米 | 济源市锦华置业有限公司 | 八冶建设集团有限公司 | 建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 汤劲松16180016153李向阳16180016146杨亚飞16180016140田飞16180016168范武林16180016137高敏16180016161刘涛涛16180016172王长城16180016145 | 一、资料方面: 1、钢筋原材料进场标识不完善, 2、填充墙砌体隐蔽记录监理单位未盖章, 3、基础结构检测报告未提供, 4、基础子分部工程质量验收记录设计单位未签章,无日期, 5、当前两栋楼形象进度已主体封顶,未及时组织基础结构验收, 6、12号楼设计单位2021.12、7出具的更改通知单关于结构024电梯井道周边圈梁配筋变更未在隐蔽验收记录中体现, 7、23号楼设计单位2018.12、6出具的设计更改通知单P3条关于Q1、Q2分布筋,P4条底筋箍筋变更均未在隐蔽工程验收记录中体现, 8、未提供混凝土外观质量缺陷处理后的资料。 二、实体质量方面: 1、12号楼9层东单元北阳台过梁混凝土浇筑质量差, 2、12号楼8层楼梯踏步底板施工缝接茬处理较差, 3、23号楼构造柱斜砌部分未设置倒三角固定块。 三、质量行为方面: (一)建设单位:图纸会审记录中安装条款统计有误. (二)施工单位:1、未提供项目经理张军军2022年5月20日之前带班记录。2、检查时,质检员杨贝不在现场。3、施工组织设计和施工技术交底未按单位工程编制,施工组识设计编制、审批人员职务未标明,未加盖骑缝章。 四、商混专项检查方面: (一)施工单位:1、总承包单位未编制混派土施工方案2、总承包单位未依据见证取样和送检管理规定,制定试件留置方案和试验计划3、总承包单位未制定结构实体检验专项方案,4、未提供泥凝土浇筑过程中项目技术管理人员到岗履职资料,5、未提供拆模试件强度检测报告。6、现场混凝土结构存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷7、混凝土强度评定方法不对。 (二)监理单位:1、监理单位未对总承包单位的实验计划进行审核,2、监理单位未提供完整的混凝土送检记录,3、监理单位未对混凝土构件拆模条件进行审核。
| 发现问题已责令整改 |
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 抽查事项 | 实施机构 | 抽查方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
5 | 朝阳名居(古轵.文曲府)1#楼 | 轵城镇政府对面 | 河南省鑫力置业有限公司 | 河南省方正建设有限公司 | 建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 汤劲松16180016153李向阳16180016146杨亚飞16180016140田飞16180016168 | 一、实体质量方面: 1、11层、15层地泵预留口修补不密实,缝隙大。2、17层东户主卧窗口墙垛不顺直,几何尺寸偏差大。3、18层剪力墙涨模,倒模现象多。 二、资料方面: 1、未提供外墙保温的隐蔽资料。2、对存在的砼外观质量缺陷等质量问题未按规定及时排查处理。3、钢筋原材进场标识不完善。4、结构实体检查记录提供不全,内容不规范、不完善。5、免拆复合保温板进场复试报告缺芯材xps燃烧参数。 三、质量行为方面: (一)建设单位:1、设计交底无交底人签字且无交底日期 2、图会审记录未统计各专业条款数3、设计单位2022、03月出具的设计号为“20-0304-1、2、3、5、6”的断桥铝窗户设计变更属于重大设计变更,未重新报审 (二)施工单位:二级技术交底接底人和三级技术交底交底人部分不交圈。 (三)监理单位:平行检验记录缺少对同一检验项目的检测试验活动内容(如钢筋内经、重量偏差、砼强度等) 四、商混专项检查: (一)施工单位:1、总包未提供砼试验计划,2、监理旁站记录中砼浇筑过程有加水情况3、未提供砼养护记录4、未提供结构实体检验专项方条5、未提供砼拆模试件报告6、现浇结构尺寸偏差记录内容有缺项(无梁尺寸复核)7、结构实体砼检验不合格部位已重新委托未提供报告 (二)监理单位:监理通知单“质20220423”监理通知单回复中未提供变更通知单(三)检测机构:未提供砼202101230701、202201202188、202201204269报告原始记录。 | 发现问题已责令整改 |
6 | 大河名苑二期17#楼工程 | 坡头镇坡头村南,黄河北,西霞湖路两侧 | 洛阳石化房地产开发有限责任公司 | 河南省第一建筑工程集团有限公司 | 建设工程质量监督检查、工程建设强制性标准监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 李静16180016160王敏16180016135张娟16180016166张琳16180016149 | 一、技术资料: 1、施工组织设计报审表未加盖总监执业印章;2、五层砼浇注令施工、监理单位未签字、无结论意见;3、钢筋产品质量证明书未注明经办人进场数量、日期等信息;4、未提供粉煤灰砖原材及放射性检测报告;5、地基验槽记录未附草图;6、图纸会审记录中设计结构问题未在隐蔽工程验收的记录中体现;7、现场形象进度已完工,未及时组织地基基础结构验收;8、对存在的混凝土外观质量缺陷未提供及时排查相关资料。 二、实体质量: 1、3层302餐厅、304餐厅、307卧室顶板有麻面现场,无相关处理资料;2、3层302客厅分隔墙、303入户门处、304卫生间构造柱植筋松动;3、3层307电梯井东侧现浇板有渗水现象。 三、商混资料:1)监理单位:1、监理单位对施工单位的实验计划未审核,2、监理单位未提供完整的混凝土送检记录。3、监理单位对混凝土浇筑过程旁站记录提供不全。4、未提供监理单位对混凝土养护巡视记录。5、监理单位未对混凝土构件拆模条件进行审核。2)施工单位:1、总承包单位未依据见证取样和送检管理规定制定试验计划,2、总承包单位所编制的混凝土施工方案审批人未签字。3、总承包单位未制定结构实体检验专项方案,4、现场混凝土结构存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等严重质量缺陷。5、混凝土强度评定方法不正确。 3)检测单位:需提供报告编号为:202101233311/202101233310/202101233309混凝土试块抗压强度原始记录。 四、质量行为: 1)建设单位:1、未提供图纸审查合格书及答复意见。2、未提供设计交底记录。2)施工单位;1、项目经理盛雷建造师注册书已过期,2、项目技术负责人姚晓杰、质检员何继发检查时未到场。3、施工组织设计编制人审核人职务不符合要求。 3、三级技术交底人不是各班组长。 3)监理单位:1、未提供总监赵小波带班记录,2、监理规划审核人签字未代签,3、2022年6月27日下发的监理工程师通知单回复无复意见。 |
豫公网安备: