​ 济源市住房和城乡建设局 2026年度工程勘察设计、审查市场质量(含抗震)“双随机 一公开”检查结果的公示
济源市住房和城乡建设局 2026年度工程勘察设计、审查市场质量(含抗震)“双随机 一公开”检查结果的公示

济源市住房和城乡建设局

2026年度工程勘察设计、审查市场质量(含抗震)“双随机 一公开”检查结果的公示

各建设、勘察、设计单位、施工图审查机构:

根据《济源市住房和城乡建设局关于印发2026年度“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单和抽查计划的通知》(济建〔2026〕4号)文件要求,我局通过国家企业信用信息公示系统(河南)部门协同监管平台随机抽取项目、随机匹配执法检查人员,对2026年度工程勘察设计、审查市场质量(含抗震)进行了检查,目前已检查结束,现将检查结果予以公示,具体检查结果见附件。

附件:2026年度工程勘察设计、审查市场质量(含抗震)

“双随机、一公开”检查结果的公示

                           2026年9月20日    


附  件:

2026年度工程勘察设计、审查市场质量(含抗震)

“双随机 一公开”检查结果的公示

项目名称

企业名称

统一社会信用代码/注册号

勘察单位

设计单位

施工图审查机构

发现问题

抽查检查结果

执法部门

检查

人员

合生嘉和府3#楼

济源市和畅置业有限公司

91419001MA9GTM7A2X

河南德坤勘测设计有限公司

河南省朝阳建筑设计有限公司

河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

(一)勘察专业

P1、1.3.4节引用的坐标高程引测点数据不应少于2组;

P2、补充地下水含水层和隔水层埋藏情况,说明是否存在对地下水的污染源,以及可能的污染程度;

P3、补充覆盖层厚度大于50米的依据。

(二)建筑专业

P1、坡屋面应采取防止瓦材下滑的措施,见《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011第3.2.10;

P2、墙身大样中防护栏杆立柱壁厚2mm,不满足《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019第4.1.5;

P3、复核主卧的自然通风开口面积是否不小于地面面积的5%,见《住宅设计规范》GB50096-2011第7.2.3;

P4、阳台设门与室外空调板相通,空调板百叶处应考虑防坠落防攀爬等安全措施;

P5、地下一层电梯厅设在非机动车库的门采用乙级防火门,不满足《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》豫建设计〔2023〕278号文件第1.4.6规定;

P6.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵,见《建筑设计防火

规范》GB50016(2018)第6.2.9。

(三)结构专业 无意见

(四)给排水专业

P1、标注商业给水引入管与排水排出管间距,核对其净距不小于1m,应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.6.12条。

(五)电气专业

P1、至户内信息布线箱应至少应预埋三根进线管(电视、电话、网络),见JGJ 242-2011第11.7.1条及条文解释及GB 50096-2011第8.7.7.1~3条;

P2、电源回路保护电器整定值为63A,回路线缆选用3x16-PVC32,穿管暗敷设,修正后载流量不满足GB50054-2011第6.3.3条规定;

P3、应注明住户配电箱内元器件安装要求,双排安装时安装高度为距地1.6米,单排安装时安装高度为距地1.8米,见JGJ 242-2011第8.4.1条及对应条文解释;

P4、充电装置(非机动车)预留电源回路剩余电流保护器应选择A型,见GB51348-2019第7.5.5.7.2条规定;

P5、商铺内1SYAL1~4箱及老年日间照料中心内1YLAL箱进线开关应设置隔离功能电器,宜采用同时断开电源所有极的多极隔离保护电器;见GB51348-2019第7.5.1.2条;                                                            

P6、屋面疏散出口外侧未设应急疏散照明,不能满足GB 51309-2018第3.2.5条表3.2.5中IV-6要求。

(六)暖通专业

P1、平面图内应注明风机的气流方向,见《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第6.5.1条;

P2、直通大气的进出风口应装设防护网并应设置防雨措施,请在平面图中标注,见《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5.5条。

发现问题待后续处理

济源市住房和城乡建设局

李静枝-16180016015

尹  飞-161800161102

合合生嘉和府地下车库

济济源市和畅置业有限公司

91419001MA9GTM7A2X

河河南德坤勘测设计有限公司

河河南省朝阳建筑设计有限公司

河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

(一)勘察专业

P1、1.3.4节引用的坐标高程引测点数据不应少于2组;

P2、补充地下水含水层和隔水层埋藏情况,说明是否存在对地下水的污染源,以及可能的污染程度;

P3、补充覆盖层厚度大于50米的依据。

(二)建筑专业

P1、设计说明十.3.3楼板留洞部位的封堵应注明厚度及耐火极限;

P2、消防设计专篇四.2中楼板部位的耐火极限不满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6-2条要求;

P3、消防设计专篇四.9中应注明在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能;P4、复核门窗表中FM甲1220、FM甲1520门的净高是否满足《建筑防火通用规范》GB55037第7.1.5。

(三)结构专业

P1、结施-10图纸中KZL(14)上部通筋不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》第10.2.7.3条。

(四)给排水专业  无意见

(五)电气专业

P1、设计说明工程概况车库分类错误,应为特大型车库,见JGJ100-2015第1.0.4条及表格;

P2、图号06中防火门监控系统设计依据《防火门监控》版本号错误,应为GB29364-2012。

(六)暖通专业

P1、平面图内应注明风机的气流方向,见《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第6.5.1条。

发现问题待后续处理

济源市住房和城乡建设局

郭翔宇-16180016056

李晓波-16180016155

济源市华宏城住宅小区建设项目(A区)2#楼

济源金宏置业有限公司

91419001MA9LU3DE11

河河南德坤勘测设计有限公司

河河南甲元建筑设计有限公司

河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

(一)勘察专业

P1、1.3.4节引用的坐标高程引测点数据不应少于2组;

P2、补充地下水含水层和隔水层埋藏情况,说明是否存在对地下水的污染源,以及可能的污染程度;

P3、补充覆盖层厚度大于50米的依据。

(二)建筑专业

P1、坡屋面应采取防止瓦材下滑的措施,见《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011第3.2.10条;

P2、复核房间自然通风开口面积是否不小于地面面积的5%,见《住宅设计规范》GB50096-2011第7.2.3条;

P3、墙身大样中上人屋面防护栏杆净高1.1米,与设计说明中“上人屋面栏杆不应低于1.2米”不一致;

P4、用于外墙的保温材料挤塑聚苯板应注明其燃烧性能和外侧不燃性结构的厚度且应满足《建筑防火通用规范》GB55037第6.6.2条。

(三)结构专业

P1、总说明图中补充HPB300钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于10%,详见《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第3.2.2条;

P2、依据《建筑变形测量规范》JGJ8-2016主楼沉降观测等级二级应改为二等。

(四)给排水专业

P1、补充直饮水系统的试压、清洗和消毒内容,见《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.6.3条。

(五)电气专业

P1、电施-01C设计说明中设计依据《绿色建筑评价标准》版本号错误,应为GB/T50378-2019(2024年版),绿色建筑设计专篇中引用规范《建筑照明设计标准》版本号错误,应为GB/T 50034-2024;

P2、住宅大厅应设置用于应急救护的插座,见《绿色建筑评价标准技术细则2019》第4.1.7条;

P3、至户内信息布线箱应至少应预埋三根进线管(电视、电话、网络),见JGJ242-2011第11.7.1条及条文解释及GB 50096-2011第8.7.7.1~3条;

P4、电源回路保护电器整定值为63A,回路线缆选用3x16-PVC32,穿管暗敷设,修正后载流量不满足GB50054-2011第6.3.3条规定;

P5、应注明住户配电箱内元器件安装要求,双排安装时安装高度为距地1.6米,单排安装时安装高度为距地1.8米,见JGJ 242-2011第8.4.1条及对应条文解释;

P6、商铺内配电箱进线开关应设置隔离功能电器,宜采用同时断开电源所有极的多极隔离保护电器,见GB51348-2019第7.5.1.2条;

P7、屋顶消防电梯机房内应急疏散照明不应和防烟楼梯疏散照明灯具同回路供电,见GB51309-2018第3.3.3.5条、第3.3.4.1条规定;

P8、消防广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施,见GB50116-2013第7.6.5条;

P9、通信系统的设计应满足GB 55024-2022第5.1.3条;

P10、基础接地平面图中标注不满足GB55024-2022第7.2.8.4条规定。

(六)暖通专业

P1、注明自然排烟窗的开启形式及开启方向、角度等,见《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.5条;

P2、底层平面应绘制指北针,见《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.7.5条第1款;

P3、平面图内应注明风机的气流方向,见《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第6.5.1条。

发现问题待后续处理

济源市住房和城乡建设局

常宏飞-16180016108

王  磊-16180016042

济源市华宏城住宅小区建设项目(A区)26#楼

济源金宏置业有限公司

P2、阳台栏杆立面详图中立柱壁厚2mm,不满足《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019第4.1.5;

P3、复核房间自然通风开口面积是否不小于地面面积的5%,见《住宅设计规范》GB50096-2011第7.2.3条;

P4、二层平面中车库顶板的采光井注明“乙级防火玻璃顶盖,耐火极限>1.Oh6+0.76PVB+6夹层玻璃)”有误,应采用防火玻璃且顶盖整体耐火极限不应小于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6-2条。

(三)结构专业

P1、电施-01C设计说明中设计依据《绿色建筑评价标准》版本号错误,应为GB/T 50378-2019(2024年版);

P2、住宅大厅应设置用于应急救护的插座,见《绿色建筑评价标准技术细则2019》第4.1.7条;

P3、至户内信息布线箱应至少应预埋三根进线管(电视、电话、网络).见JGJ242-2011第11.7.1条及条文解释及GB 50096-2011第8.7.7.1~3条;

P4、电源回路保护电器整定值为63A,回路线缆选用3x16-PVC32,穿管暗敷设,修正后载流量不满足GB50054-2011第6.3.3条规定;

P5、应注明住户配电箱内元器件安装要求,双排安装时安装高度为距地1.6米,单排安装时安装高度为距地1.8米,见JGJ 242-2011第8.4.1条及对应条文解释;

P6、通信系统的设计应满足GB 55024-2022第5.1.3条;

P7、基础接地平面图中标注不满足GB 55024-2022第7.2.8.4条规定。

(六)暖通专业

P1、底层平面应绘制指北针,见《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.7.5条第1款;

P2、平面图内应注明风机的气流方向,见《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5.1条。

发现问题待后续处理